[why2025-terrain] Fw: Reactie op aangeleverde planvorming 30-6-2025 evenement WHY

Boekenwuurm boekenwuurm at boekenwuurm.nl
Wed Jul 2 10:17:38 CEST 2025


Hi!

As I said in the signal, the permit drawings need some more work. 

there is a large itemised table at the bottom, but general overview:

Removal serendiep
escape routes
placement windverbanden
Zijwal hoogte
floor type

also, can we guestimate the placement of the sponsor tents and other constructions that are bigger than one pagode that are not yet placed? They need to be in there, and I think all have names yet, even if those sponsors are not yet confirmed.

thanks,
Christel


________________________________
Van: Nancy Beers <nancy at happygamechangers.com> 
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 20:09 
Aan: boekenwuurm at boekenwuurm.nl; Robert van den Breemen 
Onderwerp: Fwd: Reactie op aangeleverde planvorming 30-6-2025 evenement WHY

werk..

Cheers,
Nancy Beers
Happy Game Changers
 
 Book me as a speaker NOW
 Subscribe for monthly playful inspiration HERE
 Learn more about serious play at our BLOG
 



---------- Forwarded message ---------
From: Michelle Paauwels <M.Paauwels at dijkenwaard.nl>
Date: Tue, Jul 1, 2025 at 5:20 PM
Subject: Reactie op aangeleverde planvorming 30-6-2025 evenement WHY
To: Nancy Beers <nancy at happygamechangers.com>
Cc: jickvanwijhe at gmail.com <jickvanwijhe at gmail.com>


Hoi Nancy,
 
Helaas is nog niet alles goed n.a.v. de geleverde planvorming van d.d. 30-06-2025 ☹
Vanuit afdeling verkeer, brandweer en GHOR GGD is de planvorming wel al helemaal goedgekeurd.
 
Vanuit de Provincie NHN en constructies heb ik onderstaande punten gekregen om aan te passen.
Ten aanzien van het geluid zijn we nog in afwachting.
 
Provincie NHN
Zij kunnen akkoord geven als de borden worden aangemeld op het provinciale Melvinaccount.
Gezien het internationale karakter wordt geadviseerd om de parkeeraanduidingen aan te passen voor de bezoekers. In plaats van alleen tekst “parkeren bezoekers” graag ook een symbool toevoegen op de borden.
De letterhoogte van 100/120 vandaan komen niet overeen met de richtlijnen van het CROW. Graag de borden aanpassen op de actuele maten uit het CROW.
 
 
 
Constructies
Onderstaande schema geeft per document aan wat de vraag/opmerking is. Als e.e.a. niet duidelijk is dan mogen jullie direct contact opnemen met Martine Tervoort-Bergmans, bereikbaar op: 06-22295449 en M.Tervoort-Bergmans at dijkenwaard.nl
 
 
Bouwwerken / object
 
 
Documentnr. (bouwboek en/of
bouwtekening)
Opmerkingen / vragen:
 
C01 Track Andromedia
 
 
25*40 aluhal
 
025 BESLUIT Productsheet-ES-225-25m-Curved-MaessenTentsupply (1)
 
029 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES225 -10, 15, 20, 25 mtr. (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Berekening blad 17 en 18: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
 
C02 Track Brachium
C03 Heaven
 
 
20*25 aluhal
 
024 BESLUIT Productsheet-ES-225-20m-Curved-MaessenTentsupply (1)
 
029 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES225 -10, 15, 20, 25 mtr. (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Berekening blad 13-17: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C04 t/m C09
C60 Silent Lounge
 
 
 
15*15 aluhal
 
023 BESLUIT Productsheet-ES-170-15m-Curved-Maessen Tentsupply (1)
 
028 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES170 - 12, 15 mtr. (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Berekening blad 21-23: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C10 t/m C12
 
 
 
10*20 aluhal
 
023 BESLUIT Productsheet-ES-170-15m-Curved-Maessen Tentsupply (1)
 
028 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES170 - 12, 15 mtr. (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Graag aangeven of er een tent wordt toegepast met een 2,3m of 3,0m zijwand
 
Berekening blad 6-11: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C13 t/m C15
C43
C51
 
 
 
10*15 aluhal
 
023 BESLUIT Productsheet-ES-170-15m-Curved-Maessen Tentsupply (1)
 
028 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES170 - 12, 15 mtr. (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Graag aangeven of er een tent wordt toegepast met een 2,3m of 3,0m zijwand
 
Berekening blad 6-11: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C16 t/m C19 en C24
 
10*10 aluhal
 
023 BESLUIT Productsheet-ES-170-15m-Curved-Maessen Tentsupply (1)
 
028 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES170 - 12, 15 mtr. (1)
 
 
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Graag aangeven of er een tent wordt toegepast met een 2,3m of 3,0m zijwand
 
Berekening blad 6-11: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C21 Party Bar
C27 FoudCourt Bar
C52 Karaoke Bar
 
15*20 stretchtent
 
030 BESLUIT Tentboek MTS - Flextent - 15 meter breed (C) (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Zie berekening pdf blad15: aangeven of er 1 kant omlaag gaat of niet en welke ankers er noodzakelijk zijn .
Aangeven (in beheersplan) bij welke windkracht er welke beheersmaatregelen toegepast moeten worden.
 
Ter plaatse van de afspanning – goot zijn 5 a 7 ankers nodig; graag in een detail aangeven hoe dit ankerplan eruit ziet (let hierbij op de minimale hoh afstand van de ankers).
Tevens dient er een trekproef te worden uitgevoerd met dit detail om te beoordelen wat de groepswerking van zoveel ankers bij elkaar is en wat de invloed hiervan is op de op te nemen trekkracht.
 
 
 
C22 Party Stage
 
Podium: constructie van Liquicity)
 
 
 
 
NIET ONTVANKELIJK
 
Hiervan zijn geen stukken aanwezig; niet ontvankelijk
 
 
C23 Track Delphius
 
 
 
10*20 stretchtent
 
031 BESLUIT Tentboek MTS - Flextent - tm 10 meter breed (1)
 
 
NIET AKKOORD
 
Zie berekening pdf blad16: aangeven of er 1 kant omlaag gaat of niet en welke ankers er noodzakelijk zijn.
Aangeven (in beheersplan) bij welke windkracht er welke beheersmaatregelen toegepast moeten worden.
 
 
 
C25 Speaker
C34 Hackcenter
C47 ROC
 
 
5*10 aluhal
 
022 BESLUIT Productsheet-ES-110-10m-Curved-MaessenTentsupply (1)
 
027 BESLUIT Tentboek MTS - Alu Paviljoen ES110 - 3, 4, 5, 6, 8, 10 mtr. (1)
 
NIET AKKOORD
 
Er is geen tekening aanwezig waarop de vluchtwegen te zien zijn en of deze niet door de windverbanden heen lopen; graag aangeven op tekening waar windverbanden en vluchtwegen lopen.
 
Graag aangeven of er een tent wordt toegepast met een 2,25m of 2,95m zijwand
 
Berekening blad 13-15: welke wordt toegepast: met vloerplaten of zonder. Graag aangeven.
In beheersplan (bestand 039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies) wordt aangegeven dat de maximale windbelasting 80km/h is (oftewel 0,30kN/m2); graag aangeven in windsnelheid (m/s) en Bft
 
 
 
C59 Arcade II
 
 
 
4*5*5 pagodetenten
 
020 BESLUIT Productsheet PAGODE  5 x 5m  (2.30m) (1)
 
032 BESLUIT Tentboek MTS - Pagode ES84 - 5mtr.
 
 
 
NIET AKKOORD
 
Er dient aangegeven te worden of de pagodetenten worden uitgevoerd met of zonder ballastvloer.
 
In het beheersplan staat dat de pagode tot windkracht 8 gebruikt kan worden zonder grondverankering; dit kan alleen met vloerplaten of ballast met u=0,6 (let op met ballast door koppeling x2); graag aangeven hoe dit gerealiseerd wordt.
 
 
 
 
C70 Serendiep
 
 
 
Geklonken binnenvaartschip
 
NIET ONTVANKEIJK
 
Hoe ziet dit eruit en ligt deze stabiel?
 
 
C80 Ticket en Entrance
 
 
 
 
 
NIET ONTVANKELIJK
 
Welke afmeting heeft deze Alu paviljoen?
 
 
C31, C33, C35 t/m C42, C44 t/m C46, C48 t/m C50, C58, C61 t/m C69, C71 t/m C79, C81 t/m C85
 
 
 
Niet van toepassing, ter toetsing voor NVWA of object van ondergeschikt belang
 
 
Beheersplan
 
 
 
039 BESLUIT 18-6 Beheersmaatregelen constructies
 
NIET AKKOORD
 
Er wordt aangegeven dat windkracht 8 met uitschieters daarboven mag, als het een solid 9 wordt dan ontruimen; niet akkoord. De meeste objecten zijn berekend in een gebied onbebouwd tot 8Bft, dit betekent dat er bij 7Bft al ontruimt dient te worden.
 
Er dient per object te worden aangegeven wat de maximaal toelaatbare wind bij gebruik mag zijn (in m/s en Bft).
Tevens dient er per object te worden aangegeven hoe de verankering eruitziet (ballast, ankers, zwaarlastvloer etc)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.why2025.org/pipermail/terrain/attachments/20250702/97ef46ce/attachment.html>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 28806 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.why2025.org/pipermail/terrain/attachments/20250702/97ef46ce/attachment.png>


More information about the Terrain mailing list